十五层单元式住宅,设消防电梯,同时需要设火灾自动报警系统吗?
belet
belet Lv.2
2004年07月09日 21:18:32
来自于防雷减灾
只看楼主

十五层单元式住宅,设消防电梯,同时需要设火灾自动报警系统吗,高规好像不明确,同时参阅标准图04DX003《施工图设计深度图样》上面的住宅部分图纸,十一层塔式住宅,设有消防电梯和正压送风系统,没有设报警系统,说明上说“消火栓按钮信号送至小区小区消防泵房,加压风机现场控制启停或由前室内的按钮带指示灯控制启停,消防电梯轿箱设专用电话,并在首层设供消防队员使用的专用按钮”,望各位给出意见,谢谢

十五层单元式住宅,设消防电梯,同时需要设火灾自动报警系统吗,高规好像不明确,同时参阅标准图04DX003《施工图设计深度图样》上面的住宅部分图纸,十一层塔式住宅,设有消防电梯和正压送风系统,没有设报警系统,说明上说“消火栓按钮信号送至小区小区消防泵房,加压风机现场控制启停或由前室内的按钮带指示灯控制启停,消防电梯轿箱设专用电话,并在首层设供消防队员使用的专用按钮”,望各位给出意见,谢谢
免费打赏
citymoon
2004年09月08日 22:26:39
22楼
其实你可以按规范设置火灾自动报警系统,甲方若对增加投资有意见,可由他们去消防部门咨询。
回复
arthur@dq
2004年09月09日 12:57:30
23楼
大家对高规中 9.4.2条是怎样理解的"除普通住宅外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列
部位应设置........."
我理解不需要设。前一阵做了十七层的纯住宅没设自动报警,审图公司未提出疑义,审图通过.
回复
addliu
2004年09月09日 13:41:22
24楼
同意14楼说法
回复
mhqychen
2004年09月10日 09:06:39
25楼
设,一切按照规范来!!!!!要不你怎么死都不知道的
回复