框架结构,主梁最大跨度10米,今天原位抽样两个25筋只有8吨,昏死,该怎么办啊?
框架结构,主梁最大跨度10米,今天原位抽样两个25筋只有8吨,昏死,该怎么办啊?
12楼
先把钢筋用拉把仪破坏性拉出来,再在原位植啊!!!!!!!!!不过这次要做好啊!!!!!!!!!!
回复
13楼
用钢板做抱柱箍与梁的钢筋焊接;原位扩孔;在柱上原植筋位置上部植筋,与原来的植筋焊接,----学到了三种方法
回复
14楼
北京华千基业建材有限公司推出的斯温格牌高强无收缩灌浆料系列产品将上市销售.期待您的加入!让您在第一时间享受最低的价格
联系人:郝女士 电话:80778815 QQ:859031004
回复
15楼
重做了
回复
16楼
0#胶晶,教你生产灌浆料!为您创造不可能的收入!联系电话:80778815 QQ:859031004 联系人:郝女士 详情请登陆www.huaqiantecai.com.cn 或www.abgogo.com.cn
回复
17楼
你们都错了,第一次要是不合格。就再做两组,如果还不合格那才需要重做的。采取没根都做成本不但大,而且把原钢筋的屈服力都破坏了。是不可取的。我是加固公司的技术员。
回复
18楼
不知道你的钢筋是要抗拉还是抗剪,如果结构方案是抗剪的话,与设计商量可否留用,另外,是什么原因,锚固长度?胶有问题......?具体情况再分析
回复
19楼
:time: :time: