原来对这个问题一直没有重视,现在做一个车库时专业负责人提出布置探头时要注意避开风管。我查了火灾报警规范,只说探测器周围0.5m内不得有遮挡物,风管的距离满足要求。请大家讨论探测器能否布置在风管上方。
个人认为不行,烟气聚集在顶板;因此探测器最好与风管位置错开,不可能满天花板都是风管!可以装在两根风管之间的顶板位置!
那人家审图时可不知道你在哪里有风管,是不是还要把风管的位置标出来?
再说了,都躲开风管的位置,怎么保证在地下室顶板的每个梁间隔里面有一个探测器?