我想问下电脑监控网线可以与电缆线走在一起吗?(电缆线大概有5A以内的电流)如走在一起会不会有很大的干扰?另想问一下有没有这方面的规定?请高手赐教
我想问下电脑监控网线可以与电缆线走在一起吗?(电缆线大概有5A以内的电流)
如走在一起会不会有很大的干扰?
另想问一下有没有这方面的规定?
请高手赐教
12楼
我们这里都是局域网,需要通过网线共享的
回复
13楼
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000
0.1条 为了适应经济建设高速发展和改革开放的社会需求,配合现代化城市建设和信息通信网向数字化、综合化、智能化方向发展,搞好建筑与建筑群的电话、数据、图文、图像等多媒体综合网络建设,制定本规范。
第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群的综合布线系统工程设计。
第1.0.3条 综合布线系统的设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划之中。
第1.0.4条 综合布线系统应与大楼办公自动化(OA)、通信自动化(CA)、楼宇自动化(BA)等系统统筹规划,按照各种信息的传输要求,做到合理使用,并应符合相关的标准。
第1.0.5条 工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户要求,进行综合布线系统设施和管线的设计。
工程设计必须保证综合布线系统的质量和安全,考虑施工和维护方便,做到技术先进、经济合理。
第1.0.6条 工程设计中必须选用符合国家有关技术标准的定型产品。未经国家认可的产品质量监督检验机构鉴定合格的设备及主要材料,不得在工程中使用。
第1.0.7条 综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准的规定。
第2章 术语和符号
2.1 术语
第2.1.1条 建筑与建筑群综合布线系统gneric cabling system for building and campus
建筑物或建筑群内的传输网络。它既使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,又使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线点与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。
第2.1.2条 配线子系统(水平子系统)horizontal subsystem
配线子系统由信息插座、配线电缆或光缆、配线设备和跳线等组成。国外称之为水平子系统。
第2.1.3条 干线子系统(垂直子系统)backbone subsystem
干线子系统由配线设备、干线电缆或光缆、跳线等组成。国外称之为垂直子系统。
第2.1.4条 工作区work area
工作区为需要设置终端设备的独立区域。
第2.1.5条 管理administration
管理是针对设备间、交接间、工作区的配线设备、缆线、信息插座等设施,按一定模式进行标识和记录。
第2.1.6条 设备间equipment room
设备间是安装各种设备的房间,对综合布线而言,主要是安装配线设备。
第2.1.7条 建筑群子系统campus subsystem
建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、跳线等组成。
第2.1.8条 交接间
安装楼层配线设备的房间。
第2.1.9条 安装通道
布放综合布线缆线的各种管网、电缆桥架、线槽等布线空间的统称。
第2.1.10条 安装空间
安装各种设备所需的房间或场地的统称。
回复
14楼
其余内容请浏览http://www.xhcpa.net/Article.asp?id=917
回复
15楼
理论上是不可以的,但在实际的工作中,有时也是无法避免的,所以要做好屏蔽隔离措施,如有可能请保持敷设距离。
回复
16楼
很详细,谢谢了
回复
17楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复