22楼
北京总参设计院的一位高人可能,写了一篇文章说可以用烟感!
用烟感,高人文章的理由:首先,车库内,尤其很多高层的地下室车库,他首先有设喷淋系统,喷淋本身就是靠感温的,再来一个感温,无异于浪费;其次,现在汽车的尾气净化都做得很好了,要不然不让你上街,再加上车库稍微做一点通风,然后就~~~,所以害怕汽车尾气的烟影响烟感,没什么太大意义!
我同意他的理由。不过,我试了一个项目,审图不干,打回!
回复
23楼
是的,其实我觉得用烟感好,用温感是脱裤子打屁。
温感的作用不大。
不能用烟感的理由其实不是很充分,又不是拖拉机车库,一般小车根本就没明显的烟,不足以误报,其实完全可以从灵敏度方面考虑,把误报可以降下来的。
不过规范是那么解释的,要用温感,谁也不敢违反,不过我要骂,KAO,谁编的破规范。。。。。。。。。。。
回复
24楼
23楼说的文章我也看过,当时正准备试一把,总工不同意,重来,改吧。以后再也不敢了............
回复
25楼
呵呵,
记得上学时老师教的就是温感
不过,23楼说的有理
回复
26楼
有道理,可以参考一下国外的做法,毕竟国外得排放标准比中国要高!
回复
27楼
大开间的汽车库布置感温探测器,局部可按照实际情况布置感温、感烟探测器。
回复
28楼
回复
29楼
老周别着急呀。。不过规范确实破。。
而且不光这一本。。
郁闷ING
我用感温。。铺天盖地。。密密麻麻。。一溜编一个地址。。要是每个单编。。
报警控制器就大乐去了。。。
回复
30楼
5 楼 的说法有待商榷,防火卷帘门要根据防火卷帘门的用途:用于防火分隔的可以不用感温感烟
的组合,用于疏散通道的要用感温感烟的组合。
汽车库内的探测器宜选用感温。
回复
31楼
规范规定,只有用在疏散通道上的防火卷帘门需要二次升降。所以用于疏散通道的地下车库卷帘门
两侧还是需要温感和烟感的,至于机动车库还是要用温感,除了烟感误报的考虑,个人以为,这种
类型的火灾,一般是电路短路导致火灾,发动机处一般是起火点的主要位置。燃烧的主要成分还是
车用油料,产生烟雾相对较少,但温度上升很快,并且容易出现油箱爆炸的可能。对于只放非机动
车的的地下车库,本身没有可燃物,本人也发现本地一些这种车库不设探头!
回复