请问大型地下车库用感烟还是感温探测器为什么
风流鬼
风流鬼 Lv.2
2004年07月08日 23:07:30
来自于防雷减灾
只看楼主

请问大型地下车库用感烟还是感温探测器为什么

请问大型地下车库用感烟还是感温探测器为什么
免费打赏
mlglulu
2004年07月09日 00:53:00
2楼
温感
回复
xmznt
2004年07月09日 08:24:00
3楼
同意二楼意见!
回复
liangjie
2004年07月09日 08:35:00
4楼
汽车库用温感,自行车(非机动车)用烟感吧。
回复
arthur@dq
2004年07月09日 09:08:00
5楼

用感温,如有防火卷帘要用感温感烟的组合。

回复
板桥傻子
2004年07月09日 09:37:00
6楼
楼上的话有歧义诶,应该是防火卷帘门处用烟感温感的组合吧。
回复
zychui-qz
2004年07月09日 10:20:00
7楼
谁有切切答案?
回复
指尖年华
2004年07月09日 10:25:00
8楼

看《汽车库、修车库、停车场设计放火规范》GB50067-97

9.0.7条文说明,如果汽车库通风条件好的话,用烟感,一般的车库用温感。

回复
专业电气人
2004年07月09日 11:27:00
9楼

用温感,可能是因为车辆排放的尾气容易造成烟感的误报。

回复
大鼻山
2004年07月09日 19:34:00
10楼
ROSE说的对
回复
zz_zz
2004年07月09日 21:08:00
11楼
以下是引用孤烟落日在2004-7-9 10:25:00的发言:

看《汽车库、修车库、停车场设计放火规范》GB50067-97


9.0.7条文说明,如果汽车库通风条件好的话,用烟感,一般的车库用温感。



规范说得有些含糊:上了通风的地下车库算通风好的还是不好的?
回复

相关推荐