报警设置
faquir
faquir Lv.2
2004年07月08日 16:54:01
来自于防雷减灾
只看楼主

问题挠头做了一个工业区,7栋标准出租厂房,为节省投资,没有设置全厂火灾自动报警系统。喷淋水泵的启泵信号取自每栋厂房喷淋主干管湿式报警阀组。水道专业要求厂房每层的水流指示器及信号阀在本层喷头动作时起到报警位置指示作用。在有火灾自动报警系统的情况下,可以把水流指示器的信号送到消防控制室的控制器上的LCD屏上显示。但在这个工程里,我只能把水流指示器的动作送到它旁边的24V电铃上就地报警。问题1:上面的设计思路是否违反消防规范?

问题挠头


做了一个工业区,7栋标准出租厂房,为节省投资,没有设置全厂火灾自动报警系统。问题2:如果设计可行,24V直流电源如何解决?每栋厂房变配电室单独设置交直流整流器?




免费打赏
chinacjg
2004年07月08日 22:09:00
2楼
还是做报警好,出问题时到时甲方还会怪你呢,何苦省钱又不到你口袋,保屁股要紧。人家喷淋都设了,报警又没多少钱。
回复
lengbing
2004年07月08日 22:14:00
3楼
首先要明确,电铃有24V交流的,在配电箱内设一个小容量的中间变压器可以了。
回复
xmznt
2004年07月08日 23:04:00
4楼

按规范设计对谁都好!

回复
faquir
2004年07月09日 14:46:00
5楼

啊呀,昨天都交底了,现在再出一套补充的火灾报警系统图纸吗?这这。。。

深圳关外的标准厂房,我也见过没做火灾自动报警系统的啊!

回复