新规范中哪些情况下要消防竖管成环?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2007年04月19日 13:27:18
只看楼主

看规范对于竖管成环似乎只规定了一种情况:8.4.2 2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;只有这一种情况而已,好象比以前少了很多,真的是这样吗?还是本人对于规范还没理解透?

看规范对于竖管成环似乎只规定了一种情况:

8.4.2 
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;

只有这一种情况而已,好象比以前少了很多,真的是这样吗?还是本人对于规范还没理解透?
免费打赏
jh191
2007年04月22日 17:53:14
12楼
把8.4.2第一款理解为平面与竖向成环
回复
fengzi88
2007年04月23日 21:36:56
13楼
室"外"消防用水量大于15L/s 我想提醒水友一句,新的建规改成了室外消防用水量,原来是室 内
回复
331717050
2007年04月23日 22:12:15
14楼
平面与竖向成环可以更加可靠,何必不呢?
回复
lizaiyu19770321
2007年04月26日 21:52:32
15楼
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
这条底层成环也可,不要求一定竖向成环
回复

相关推荐

APP内打开