防雷引下线的做法
wx_911
wx_911 Lv.5
2007年04月19日 10:57:23
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92

12.8.6 利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m,并应符合下列要求:

(1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。

(2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。

规范明确规定利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时的做法,而一些设计人员在设计中均未明确引下线的做法或表示不全.