[求助]游泳池电击防护
linqinggl
linqinggl Lv.8
2004年07月07日 19:43:35
来自于防雷减灾
只看楼主

现在有种新式的游泳池循环水系统,其泵紧靠安装于游泳池外避,与泵相连的循环水系统浸入水中,其电击防护系统如何处理?配电要求如何?哪位遇到过此情况?

现在有种新式的游泳池循环水系统,其泵紧靠安装于游泳池外避,与泵相连的循环水系统浸入水中,其电击防护系统如何处理?配电要求如何?哪位遇到过此情况?
luozi8250
2004年07月08日 10:17:00
2楼

1、游泳池的局部等电位联结(02D501-2 P17)。

2、水中照明考虑隔离变压器。

3、游泳池循环泵回路加漏电保护(灵敏度高一点)

可以问问厂家,他们原来是怎样处理。

回复
arthur@dq
2004年07月08日 12:53:00
3楼
泳池内灯具电压为12V。