单层建筑,长30M 宽8M, 高约5M,原无防雷设计;现作为一级防雷建筑增加防雷系统,屋顶采用避雷网,建筑四角做垂直引下线再焊接水平接地线,水平接地线按相关规范距建筑5M地下-1M埋设,但此建筑后面没有做水平接地线的环境,后面也很少去人,这种情况应该怎样做,不影响验收。我的想法是:1、建筑后的水平接地线在建筑的外强面距地300MM敷设; 2、或者建筑后面的水平接地线不做,但这样接地线不是环网了。

单层建筑,长30M 宽8M, 高约5M,原无防雷设计;现作为一级防雷建筑增加防雷系统,屋顶采用避雷网,建筑四角做垂直引下线再焊接水平接地线,水平接地线按相关规范距建筑5M地下-1M埋设,但此建筑后面没有做水平接地线的环境,后面也很少去人,这种情况应该怎样做,不影响验收。


我的想法是:1、建筑后的水平接地线在建筑的外强面距地300MM敷设;


2、或者建筑后面的水平接地线不做,但这样接地线不是环网了。


以上问题请大家讨论!!!

免费打赏
abb45@dq
2004年07月06日 16:30:00
2楼
只要接地电阻和引下线数量达到要求就可以了,
回复
开心3250
2004年07月06日 20:28:00
3楼
请教各位大虾等电位联结箱的做法是查那本图集的,小弟是新手,希望告知一下。
回复
1234@dq
2004年07月06日 20:45:00
4楼
图集02D501-2,楼主不一定非得做水平环网,只要测试满足就可以了
回复
月牙
2004年07月06日 21:14:00
5楼
实际上的人工接地体很多都不是环网状的,只要测试电阻达到要求就行。