供电线路的总配电箱、分配电箱两级的电涌保护器应该选多大?熔断器或断路器应该配多大?

供电线路的总配电箱、分配电箱两级的电涌保护器应该选多大?熔断器或断路器应该配多大?
免费打赏
ahbbsgm
2007年07月28日 08:27:24
2楼
问题提的好啊
更多精彩
请登陆

http://ahbbsgm.blog.163.com/
回复
lzsir2000
2007年07月28日 09:08:22
3楼

笼统的来说保护等级一级 50A
二级 32A
三级 16A
当然短路分断能力要满足要求

请高手指正
顺便问一下,对于浪涌的安装位置规范有何规定?
回复
chenli223773
2007年07月28日 23:12:11
4楼
你说的是不是浪涌保护器啊 ..哪是保护电压升高的把? 好象就是取替了必雷器
回复
wusaihu1
2008年10月22日 17:02:45
5楼
学习中,这个问题太复杂了,有谁知道最正确的答案吗