10KV隔离开关动触头对地距离是多少?
fxb808
fxb808 Lv.2
2007年04月18日 16:29:36
只看楼主

10KV隔离开关动触头断开后对地距离有没有要求,如有那么距离该是多少呢?

10KV隔离开关动触头断开后对地距离有没有要求,如有那么距离该是多少呢?

1176884989706.JPG

lapute_y
2007年04月20日 09:51:00
2楼
按你的标示,那距离应该130mm,
回复
lqihtuu
2007年04月20日 10:24:10
3楼
好象没这个要求
回复
xjanjun
2007年04月25日 16:27:12
4楼
带电大于125,不带电没要求,从你的图上看不出是否带电。
回复
peter00007
2007年04月25日 20:20:40
5楼
一般隔离开关断开后,动触头不带电。这种情况下,理论上动触头对地距离可以为零。如果是动触头侧是电源侧就另当别论了。
回复
sunbird520
2007年04月26日 09:11:39
6楼
一般隔离开关断开后,动触头不带电。带电大于125,不带电没要求.
回复
fxb808
2007年04月26日 11:50:31
7楼
就是在带电与不带电之间,我没有找到具体要求,如果开关是FN5负荷开关,那么就可带电分闸,拉弧怎么办?
回复
luyifeng
2007年04月26日 11:57:42
8楼


带电应大于155吧,因为是可活动的.
回复
sx717
2007年04月27日 07:43:04
9楼
裸母线为125mm,开关柜内安装见成套设备标准。
回复
dd99jj
2007年04月27日 20:16:51
10楼
开关柜的行业标准是带电部分对地最小距离125mm
回复
linx8849
2007年06月11日 21:33:44
11楼

有道理,不过没见过相关标准。
回复

相关推荐

APP内打开