制冷问题,普通空调可以用于机房么?
qixianwangwangyo
2007年04月18日 16:01:41
只看楼主

请问,普通空调可以用于机房么?(夏季室外30度以上,而室内40度以上。)如可以,需要对空调改动么,请赐教!

请问,普通空调可以用于机房么?(夏季室外30度以上,而室内40度以上。)如可以,需要对空调改动么,请赐教!
免费打赏
北冰洋
2007年04月19日 13:11:16
2楼
室外30℃,室内要保证40℃以上?!
这是什么机房啊?拜托提问时能不能把问题详述?
回复
qixianwangwangyo
2007年04月20日 19:28:15
3楼
以下是引用bby999在2007-04-19 13:11:16.0发表的内容:
室外30℃,室内要保证40℃以上?!
这是什么机房啊?拜托提问时能不能把问题详述?[/quot
室内外环境温度,要求室内要达到25度以下》
回复
guozhi666
2007年04月20日 23:13:09
4楼
楼主的意思是不是说,?(夏季室外30度以上,而室内由于机房设备工作发热,室内温度达到40度以上。)只要你机房的设备不要求恒温恒湿,就完全可以用普通空调
回复
北冰洋
2007年04月23日 09:49:52
5楼
只要空调的冷量和房间的热负荷匹配,普通空调可用在机房内。只是控制效果要比专用空调差一些。
事实上很多机房都是这么用的。
回复
qixianwangwangyo
2007年04月24日 08:50:06
6楼

但是实并不是这样的,现在出现的情况是蒸发器整体结霜,冷量不交换,造成压缩机停车。经检查电流,电压,系统高低压均正常,(运转时,该机为5匹,3相电。)
后来维修人员将室内风机电容增大,稍微有改善,但效果还是不太理想。
希望各位高手都能参加进来讨论,为大家,也为自己增加经验!!!!!!!
回复
nitsu
2007年04月24日 09:17:06
7楼
只要有空气流通蒸发器(蒸发器整体结霜说明制冷系统基本正常),就会有热交换!就降温的功能!
出现上述问题,初步断定是气流组织出了问题!
1:风量不够!2:气流循环出现短路现象,即出风后,未经过负荷而回入蒸发器!
不知道楼主适用的是什么机房?机房空调对气流组织有着特殊要求!不同于一般中央空调的顶排风,底回风!机房空调一般会通过地板夹层做风道,直接将风送往大中型主机底部,经过内部电子集成电路吸热后,从顶部排出回入机房!
回复
北冰洋
2007年04月24日 09:43:43
8楼
蒸发器都结霜了,蒸发压力、电流还能正常?应该都偏低才对。
楼上的分析有道理。
回复
jxxzop20
2007年04月25日 20:59:01
9楼
7楼分析得有道理,我这有几个较大的机房用4或者5台5P空调的,并未过出现问题。
回复