大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊? 他们说可以设立存水槽?怎么改啊? 谢谢啦~

大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊? 他们说可以设立存水槽?怎么改啊? 谢谢啦~

1176883089655.jpg

liaoyujituan
2007年04月18日 16:00:47
2楼
这是出水口,水太不均匀了
回复
c1x2j5j3z3
2007年04月20日 20:50:27
3楼
楼主你的冷凝器少东西,应该是少分水器.最简单的解决方法是在水管与冷凝器间放一块铁板,让管道中的水先进分水槽,分水槽水满后会均匀的分到每根管中.
回复
ghgen998
2007年04月22日 20:33:55
4楼
只要冷却效果好,1/3又有何妨.
回复
大雪漫天
2007年04月24日 19:58:18
5楼
同意2楼说的,确实不太对劲!
回复
xiaoye1265163
2007年04月27日 23:53:28
6楼
同意2楼说的意见,可以在进水管口加一个分水器,将水流分开,或做一个分流器,将水均匀的分到冷凝器的各管路中去。
回复
bjtumu
2007年05月01日 08:05:02
7楼
做 分水不就可以吗