两台排水泵,中水位启一台泵,高水位启两台泵,低水位停泵。两台泵不需要轮换启动。不需要高水位报警。请问,我这份附图可行么?是不是还能更简单点。谢谢了!!!!!
两台排水泵,中水位启一台泵,高水位启两台泵,低水位停泵。
两台泵不需要轮换启动。不需要高水位报警。
请问,我这份附图可行么?是不是还能更简单点。
谢谢了!!!!!
gewengang
2007年05月16日 22:25:14
2楼
我看这个图恐怕不行,液位控制部分没有问题,手动控制部分没有问题。可是自动控制时水泵起动不了啊!1KA、2KA闭合后,1KM、2KM因为前面有常开点,线圈无法吸合!
回复
tszdm123
2007年06月02日 19:39:46
3楼
回复
tszdm123
2007年06月02日 19:42:45
4楼
你是套来的图吧,自动无法工作。还是实在点自己搞个属于你的设计吧。
回复
tszdm123
2007年06月02日 19:43:25
5楼
回复
tszdm123
2007年06月02日 19:44:03
6楼
回复
jjcjjc5
2007年06月26日 14:34:43
7楼
把自动位的回路的KM1和KM2改常闭触点,与手动位形成联锁,还有最好把运行指示灯改为自动运行指示等(比如红),手动运行指示灯(绿灯).只要多用两个触点就好了.不知道我的建议怎么样?