[原创]怎样做总等电位
elhf@dq
elhf@dq Lv.3
2004年07月05日 22:34:41
来自于防雷减灾
只看楼主

总等电位接地怎么做的?我看了许多图,都是只写说明,没有出平面图,我以前的单位要求出一张总等电位平面图(我把以前做的一张高层和一张多层总等电位接地发到网上,希望大家多提意见),高层在地下室设MEB,多层在一层进线箱位置设置MEB,多层还好,图籍表达的比较清楚,但高层画图时很难把握,地下室的进出金属管子很多,那些联结,很难做,我觉得图集比较模糊(大家知道97版的图集根本没有高层)。我也想过,是否能利用基础接地作为MEB,即整个基础钢筋连起来(电阻很小)作为MEB,其他如电梯轨道,电气竖井扁钢,弱电机房LEB都直接和基础钢筋直接联结。

总等电位接地怎么做的?我看了许多图,都是只写说明,没有出平面图,我以前的单位


要求出一张总等电位平面图(我把以前做的一张高层和一张多层总等电位接地发到网上,希望大家多提意见),高层在地下室设MEB,多层在一层进线箱位置设置MEB,


多层还好,图籍表达的比较清楚,但高层画图时很难把握,地下室的进出金属管子很多,那些联结,很难做,我觉得图集比较模糊(大家知道97版的图集根本没有高层)。我也想过,是否能利用基础接地作为MEB,即整个基础钢筋连起来(电阻很小)作为MEB,其他如电梯轨道,电气竖井扁钢,弱电机房LEB都直接和基础钢筋直接联结。

这样是否可行?希望大家讨论.
luozi8250
2004年07月07日 14:31:00
2楼
“是否能利用基础接地作为MEB,即整个基础钢筋连起来(电阻很小)作为MEB,其他如电梯轨道,电气竖井扁钢,弱电机房LEB都直接和基础钢筋直接联结。”
可以。但MEB箱还得做
回复
elhf@dq
2004年07月08日 12:08:00
3楼

我觉得没必要。MEB箱和什么相连呢,图集上只画了一部分,实际工程一般都比较复杂,如进出建筑物的

金属管很多,不好联结。

回复

相关推荐

APP内打开