新手请教,谢谢!
haoyou_456
haoyou_456 Lv.2
2007年04月18日 14:00:42
只看楼主

请教各位前辈:我逐时计算一高级办公楼冷负荷,为92W/M2,是大还是小?还有在选择风机盘管型号时,按计算的冷负荷进行选择,还是需要将冷负荷乘以系数进行选择?谢谢各位前辈指教!

请教各位前辈:我逐时计算一高级办公楼冷负荷,为92W/M2,是大还是小?
还有在选择风机盘管型号时,按计算的冷负荷进行选择,还是需要将冷负荷乘以系数进行选择?谢谢各位前辈指教!
lvbin78
2007年04月19日 09:39:04
2楼
如果你确认你计算的过程没有错误的话。计算出来多少就是多少。
盘管选型就按照你计算的冷量选择。你乘系数干吗?