高层建筑、裙房以外的首层地下室顶板的设计荷载取值要不要考虑施工过程中由于材料堆放等引起的施工荷载。如果要一般取多少?
高层建筑、裙房以外的首层地下室顶板的设计荷载取值
要不要考虑施工过程中由于材料堆放等引起的施工荷载。
如果要一般取多少?
2楼
你说的是无上部结构的地下室顶板部分吧,恒载肯定照取,
活载主要是看建筑上做什么用途,是做花园或是汽车通道还是别的什么,
要是考虑施工荷载可以适当加大活载值。
回复
3楼
请高手指点
回复
4楼
我们这的做法是一般施工荷载按5KN/M2考虑模板等堆载
回复
5楼
我们这的做法是一般施工荷载按5KN/M2考虑模板等堆载我们我们这的做法是一般施工荷载按5KN/M2考虑模板等堆载这的做法是一般施工荷载按5KN/M2考虑模板等堆载
回复
6楼
:victory: :Q :handshake :handshake :handshake :handshake
回复