请教10KV计量电能表的选择
luomengliang
2007年04月18日 09:34:30
只看楼主

变压器容量1000KVA,请问三相有功电能表和无功电能表如何选择?电能表中参比电压3*100和3*380及基本电流是什么意思?谢谢各位!

变压器容量1000KVA,请问三相有功电能表和无功电能表如何选择?电能表中参比电压3*100和3*380及基本电流是什么意思?
谢谢各位!
免费打赏
menghao1688
2007年05月21日 09:48:39
2楼
VB 好
回复
gemini_lin
2007年08月28日 00:23:49
3楼
我也很想知道答案,请大虾指教
回复
ycgrg
2008年02月23日 21:23:16
4楼
电能表的参比电压3*100或3*380是它的工作电压.基本电流就是它正常工作时的电流.还有一个最大电流就是它能承受的电流,这个数字就是括号里的那个数字.
回复
cqtino
2008年06月28日 18:34:34
5楼
你这里应该用3*100的,与互感器配合使用,基本电流就是电能表的额定电流,一般选用1.5(6)或3(6)的,3*100和3*380最容易区别就是3*100用于高压计量,3*380用于普通的低压计量。
回复
xianliangli
2008年06月29日 11:37:00
6楼
补充楼上:1.5(6)A 是4倍率表,3(6)是2倍率表;精度范围不同!
回复
chjs001
2009年08月17日 13:09:45
7楼
10kv当然是要用3×100的啦啊
回复
a3721a
2009年08月18日 20:38:02
8楼
10KV计量
变压器容量1000KVA
肯定用3*100V的哦
在根据变压器高压侧的额定电流选择高压互感器
回复