在设计风管的过程中,假定流量,已知风量来计算横截面积,再来选择管径遇到的问题是,流速应该如何确定,对于每个管段,假定的流速有一个范围,、会导致设计的风管管径不一,是否都是合理的呢?
在设计风管的过程中,假定流量,已知风量来计算横截面积,再来选择管径
遇到的问题是,流速应该如何确定,对于每个管段,假定的流速有一个范围,、
会导致设计的风管管径不一,是否都是合理的呢?
2楼
根据比摩阻和流速来综合考虑,只要不超出范围即可
回复
3楼
流速是根据设计手册上的数据!!做久了就有经验数据了!!
回复
4楼
时间长了
就可以估算了
回复
5楼
不超过7米每秒就行了
管径大些流速小,噪声小
管径小流速大。
回复
6楼
顶一下他的说法
回复
7楼
这些说法不确切,又不知道是什么样的风管.
回复
8楼
流量为Q立方米每秒,风速为V米每秒,风管截面为S平方米
公式为S=Q/3600/V
风管排风流速一般不大于7米每秒就可以,风速大,噪声大,但是管径小。风速小,噪声小,但是管径大。要根据你设计工程的类别来定,对噪声是否有严格要求。
风管排烟风速一一般不大于15米每秒就可以。
回复
9楼
这要看你做的什么系统,建筑空间是否宽裕,对噪声有没有要求,还有用的啥么材料,如果是中低压系统的话,主管风速不宜超过11米,末段风管不要低于5米,楼主的担心其实是没必要的,只要你按照规范来算,基本上都是合理的,当然了,风管的宽高比最好控制在0.25以上,能达到0.8是比较理想的,不知我说的对不对?希望高手指教!!
回复
10楼
楼上说的很好,确实如此.
回复