2楼
简介: 本文给出了低温地板辐射供冷/暖的简化动态模型,作为模型使用的实例,研究分析了地板供冷时管间距对各项温度的影响。对于地板供冷系统来说,当供、回水温度一定时,各个温度参数随着时间的逐渐增大其数值解也呈现增大趋势。在给定的被覆层厚度下,地板表面温度值比混凝土填层上表面温度值约高1℃左右。管表面温度值介于供、回水温度(13℃~15℃)之间,随着时间的变化,其波动值较小,曲线呈平缓升高的走向。地板供冷系统的各温度参数与管间距的大小有密切关系。增大管间距,各温度参数都趋于减小。地板表面温度值和混凝土填层上表面温度值减小的幅度相差不大。管间距的变化对室内空气温度值的影响非常明显。由于地板供冷本身供冷能力较低,因此,减小盘管间距显得尤为重要。
关键字:辐射供暖 地板采暖 地板供冷
回复
somebody665
2007年04月17日 11:53:11
3楼
1 引言
  低温地板辐射供暖已在我国,特别是北方地区获得了大面积应用,其舒适、节能、便于分户计量等优点日益被设计人员和用户所认识。部分地区已制定地方法规,这对于指导工程设计、施工起到了良好作用。辐射供冷的研究也不断取得进展。但目前国内对于辐射供暖/冷的理论研究有所不足,以致现有资料给出的数据不尽完整、准确。我们在长期研究基础上提出了以下动态模型,并且在自行搭建的实验台上进行了实验验证。用经验证后的模型进行了有关计算,获得了一些数据以供参考。