请教:塔吊大灯装的定时器到时间不动
chenyijun688
2012年09月22日 20:26:43
只看楼主

我们工地上塔吊大灯装的定时器,到时间不动作,我们以为是定时器坏了,换了一个到时间还是不动作请问一下是怎么回事!以前用着好好的!

我们工地上塔吊大灯装的定时器,到时间不动作,我们以为是定时器坏了,换了一个到时间还是不动作请问一下是怎么回事!以前用着好好的!
wenni2859
2012年09月22日 22:45:06
2楼
是不是只换的定时器?定时器底座有没有换,如果没换底座,检测一下底座各点是不是断路,如不方便检测,建议更换底座
回复
lingxuct
2012年09月22日 22:52:28
3楼
什么型号的“定时器”,通电对时过没有?线路接对了吗?
回复
chenyijun688
2012年09月24日 08:35:45
4楼
正泰KG316T时控开关,通电时间过了,以前用起来好好的。
回复
zhengyi.cn
2012年09月24日 08:52:03
5楼
线路查过了吗?有没有问题?
有没有接接触器?如果有,接触器是不是有问题?
定时器的时间设置对吗?
是不是选择在自动档?有时候一不小心会选择在“关”位置的。
回复
scjcl
2012年09月24日 12:29:59
6楼
楼主 如果不是把所有路都定时的话 先从”关‘在”自动“
回复
lhyaohero
2012年09月24日 14:33:49
7楼
建议手动试下 如果亮,换定时器;如果不亮,查接触器、线路、灯具、镇流器、触发器和光源。
回复
环境造就英雄
2012年09月27日 16:54:31
8楼
本人认为线路或外部问题的可能性较大,要不就是定时器的设置问题,确定是不是箭头指在自动位置,用手动方式试过吗?定时器ON/OFF是否设定反了?可以用万用表量一下呀!线路又不复杂!