一个防雷定额的问题
lvhaiyang000
2007年04月17日 11:14:34
只看楼主

利用建筑物内主筋做接地引下线,没一柱子内按焊接两根主筋考虑;柱子主筋与圈梁钢筋焊接,每处按两根主筋与圈梁钢筋分别焊接连接考虑。假设:如果图纸上设计20根柱子,15个引下线,其中有10个引下线点设置在柱子上,另5个引下线没设在柱子上,而是设置在外围墙角的剪力墙上。问题:1、引下线按15处算? 2、柱与圈梁钢筋按20处还是25处? 3、柱与圈梁钢筋焊接应该是从最底层(地下一层)开始?

利用建筑物内主筋做接地引下线,没一柱子内按焊接两根主筋考虑;柱子主筋与圈梁钢筋焊接,每处按两根主筋与圈梁钢筋分别焊接连接考虑。


假设:如果图纸上设计20根柱子,15个引下线,其中有10个引下线点设置在柱子上,另5个引下线没设在柱子上,而是设置在外围墙角的剪力墙上。
问题:1、引下线按15处算?
2、柱与圈梁钢筋按20处还是25处?
3、柱与圈梁钢筋焊接应该是从最底层(地下一层)开始?
免费打赏
iejqr
2007年04月17日 15:44:27
2楼
答:1、15处
2、柱与圈梁(作为均压环时)才发生,并不是所有的引下线都与作为均压环的圈梁焊接,只有最外侧的作为引下线的柱筋与圈梁焊时计取工程量
3、如设计要求利用建筑物基础作为接地极时要基础筏板开始计取
以上工程量要满足设计要求及验收规范的规定为前题
回复
guolei2002
2007年04月18日 21:31:08
3楼

疑问:柱与圈梁(非高层建筑不作均压环时)还是否计此子目?如果计取是否每个引下线计取一处(一般利用柱主筋引下)
回复
a13920120500
2007年04月19日 08:28:19
4楼
没有引下线的柱子不需接地焊接,通常引下线与两焊接主要有与地梁焊接和均压环焊接两种,地梁焊接可借用均压环焊接“m”计算柱主筋和圈梁地梁焊接可套均压环焊接“处”