半桶水求解---电流计算及电缆选择
xlkewang
xlkewang Lv.2
2007年04月17日 10:38:48
来自于照明工程
只看楼主

请问各路高手,有一道题目:“设110KW为计算功率,求计算电流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初选铜导线70. 线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 压降在要求范围内. 因此可选用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆 问题:200米距离,功率110KW,怎样选电缆。”当中的“0.0175”是什么意思?为什么是“220*5%”不是“380*5%”?

请问各路高手,有一道题目:“设110KW为计算功率,求计算电流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初选铜导线70. 线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 压降在要求范围内. 因此可选用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆 问题:200米距离,功率110KW,怎样选电缆。”当中的“0.0175”是什么意思?为什么是“220*5%”不是“380*5%”?
免费打赏
fengshangli123
2007年04月18日 22:46:10
2楼
请问各路高手,有一道题目:“设110KW为计算功率,求计算电流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初选铜导线70. 线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 压降在要求范围内. 因此可选用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆 问题:200米距离,功率110KW,怎样选电缆。”当中的“0.0175”是什么意思?为什么是“220*5%”不是“380*5%”?

回复