PKPM计算组合楼盖时,只考虑了压型钢板以上的混凝土,没有按高规考虑有效高度,导致起压型钢板挠度计算的结果是错误的,使组合楼盖设计成为一个花瓶,中看不中用。发上起计算结果文件供大家研究,注意起有效高度h0及混凝土有效受拉面积的取值。我选的压型钢板是YX75-200-600。

PKPM计算组合楼盖时,只考虑了压型钢板以上的混凝土,没有按高规考虑有效高度,导致起压型钢板挠度计算的结果是错误的,使组合楼盖设计成为一个花瓶,中看不中用。发上起计算结果文件供大家研究,注意起有效高度h0及混凝土有效受拉面积的取值。我选的压型钢板是YX75-200-600。
9785669e2376aacc73ea.rar
0 B
立即下载
免费打赏
hujianqiang2000
2008年04月28日 12:35:07
2楼
非常同意,组合楼盖的程序不能用来计算
回复
yulu1981118
2011年04月12日 19:09:32
3楼
下载下来看一看
回复
aesky02
2011年11月15日 10:23:53
4楼
如果不用它来计算,那就手算?
回复
evilcamel
2012年06月18日 13:11:40
5楼
还有这个事情,最近在研究组合楼盖,谢谢提醒