我现在要做一个自控方案,计划用江森DX9100的DDC,我搞不清楚的是:在同一个自控系统中间,是用一块还是几块DDC?用一块DDC加几个模块就能满足控制要求吗?要控制制冷机组,带变频器的风机,加湿用的锅炉,加热器,还有一定数量的温湿压力传感器,还有电动阀,电动风阀。。。。。请高手指点。
我现在要做一个自控方案,计划用江森DX9100的DDC,我搞不清楚的是:在同一个自控系统中间,是用一块还是几块DDC?用一块DDC加几个模块就能满足控制要求吗?要控制制冷机组,带变频器的风机,加湿用的锅炉,加热器,还有一定数量的温湿压力传感器,还有电动阀,电动风阀。。。。。请高手指点。
2楼
每家产品的DDC 的IO点数是不一样的,主要看你一共有多少个控制点了,多少个楼层了?每个楼层的控制点数有多少?而且DDC与PLC 的区别主要就在分散控制和集中控制.DDC下挂模组的形式真正运作起来是有一定问题的,DO,DI 点还好,AI,AO 点容易出问题.
回复
3楼
DDC到底怎么用在空调控制中,能详细点讲吗
回复
4楼
我是专业做自动控制工程的,有机会交流一下
QQ:513635022
1 3 9 1 2 3 2 7 2 1 2
回复
5楼
我用的是西门子,用起来不错.要根据控制的点数来确定呀.
回复
6楼
回复
7楼
各位朋友,本人现在急需做手术室净化的装饰、暧通、电三块的大工,有谁能帮忙定当酬谢
QQ:513635022
1 3 9 1 2 3 2 7212李
回复
8楼
我是专业做自动控制工程的,有机会交流一下
QQ:513635022
1 3 9 1 2 3 2 7 2 1 2
回复
9楼
有机会交流在这里留言
回复
10楼
我是专业做自动控制工程的,有机会交流一下
QQ:513635022
回复
11楼
做自控设计需要做这些前期准备:
1.哪些设备需要监控?
2.每种设备监控点怎么配置?
3.上述监控点哪些需要配套自控设备?
4.上述每种设备位置?
5.你所选用的自控产品的特点?包括有多少IO点?各类设备能进行哪些控制(逻辑或PID)?有多少控制模块(软件)可用?
6.根据上述情况就可以配置现场控制设备了;
7.再结合设备情况配置系统网络及系统软件。
江森的产品可给我打电话咨询:13601292181
回复