关于补偿箱接线的疑惑,求教
kjolen
kjolen Lv.2
2004年06月30日 16:20:52
只看楼主

最近有个问题很疑惑:装一杆上变压器,配杆台架箱和杆上补偿箱,台架箱配三个塑壳开关,其中一个接补偿箱(开关的出线端接补偿箱),请问接补偿箱接在塑壳开关的出线端有问题吗?还是要把补偿箱接在开关的进线端,而出线端接台架箱的铜排?

最近有个问题很疑惑:装一杆上变压器,配杆台架箱和杆上补偿箱,台架箱配三个塑壳开关,其中一个接补偿箱(开关的出线端接补偿箱),请问接补偿箱接在塑壳开关的出线端有问题吗?还是要把补偿箱接在开关的进线端,而出线端接台架箱的铜排?

免费打赏
nlb
2004年07月03日 11:21:00
2楼

补偿箱应接在塑壳开关的负荷侧。

回复
kjolen
2004年07月06日 12:31:00
3楼

谢谢版主的指教!

回复
kjolen
2004年07月06日 12:39:00
4楼

为什么呢?我的意思是不明白,究竟电流是朝那个方向流的。

回复
qian68747
2008年04月24日 12:47:04
5楼
补偿箱也属于负荷,电流当然是从电源流到补偿箱了.只是他流的是无功电流罢了.
回复
zfwkkgzjs
2008年05月03日 19:28:31
6楼
补偿箱接电源进线和出线不是一个样只不过多了一个开关而且开关对补偿箱具有保护作用,也便于停电检修.