MNS、GCS、GCK的抽屉中能用数显表吗???
wqyxxy
wqyxxy Lv.8
2007年04月16日 18:12:00
只看楼主

MNS、GCS、GCK的抽屉中能用数显表吗???请帮忙!!!

MNS、GCS、GCK的抽屉中能用数显表吗???请帮忙!!!
免费打赏
liuqqqq
2007年05月29日 15:28:11
22楼
完全可以的,但是你的结合结构面板来布置使外表美观接线安装方便.
回复
liuqqqq
2007年05月29日 15:31:44
23楼
一般在塑料仪表框上面布置不下的情况,可以把仪表考虑安装在抽屉面板上
回复
深圳市北开
2007年05月29日 15:49:38
24楼
没问题,数显表的选型一定要慎重!!!
回复
yorkist
2007年05月29日 15:55:54
25楼
一个GCK低压柜要是有18个回路的,还能加数显表?
回复
peichengsi
2007年05月30日 09:44:18
26楼
曾经用过开孔是101*96的保护器,在MNS测控板可以,但安装在在一单元GCS抽屉测控板上就有些小了,GCS一单元测控板的高度是100,但去处边内空就剩94的开孔空间,这样的保护器就装不上了。
回复
xucunyuan119
2007年05月30日 14:05:22
27楼
没问题
回复
adack
2007年05月30日 15:34:08
28楼
可以用的阿!
回复
3ltq
2007年05月30日 18:58:50
29楼
没有问题,完全可以用。在测控板上装不下,可以装在抽屉铁门上。我们厂常用。
回复
张001
2007年05月30日 20:09:14
30楼
没问题的,现在很多工程上都可以见的到。数显表是一个历史趋向
回复
zyb200800
2007年05月30日 22:42:33
31楼
完全可以选用!但具体要看抽屉的大小,如果直接在门板(指铁板上)一般都能满足要求;要是安装在抽屉门板上面的塑料仪表斗内就要考虑数显表的尺寸和重量等了。不同的厂家采用的材料不一样就存在不同差异!
回复

相关推荐