求教高手
panda1007
panda1007 Lv.2
2007年04月16日 17:03:14
只看楼主

6KV电动机 运行一相接地,绝缘为0 停运次日用兆欧表测,绝缘为50M,电缆也完好 解体后无甚异常 直流耐压(15KV)实验电流正常,交流耐压(9KV)实验发现有铁槽附近有轻微闪络现象 问高手,9KV的时候闪络现象是不是很要紧,跟运行中一点接地有没有关系,为什么高手帮忙解释下哈

6KV电动机 运行一相接地,绝缘为0
停运次日用兆欧表测,绝缘为50M,电缆也完好
解体后无甚异常
直流耐压(15KV)实验电流正常,交流耐压(9KV)实验发现有铁槽附近有轻微闪络现象
问高手,9KV的时候闪络现象是不是很要紧,跟运行中一点接地有没有关系,为什么
高手帮忙解释下哈