2楼
为什么三相电的零线和三相相线一样大?
回复
3楼
过去三相四线电缆,零线都比相线小一号。
当三相基本平衡时,零线上的电流很小,不平衡时,零线上流过不平衡电流。
现在三相四线电缆,有的零线和相线一样粗。
主要原因是单相负载越来越大,尤其是生活用电调平衡很困难,不平衡电流越来越大。出现了好多,不平衡电流过大,烧断主零线,引起用户电压不正常,烧坏大量家用电器。
所以有的零线和相线一样粗,防止零线过载烧断,引起事故扩大。
回复
4楼
三楼说的对,我们单位有一次发电机零线断了,烧了十几台电脑,都是接在同一相上的,而另外一相上的电脑安然无事
回复
5楼
三楼的回答跟我师付当时讲的一样,我一直也这样认为的,后来经过一段时间的学习,有时我就想,如果出现单相接地,保护不动作时,会不会对细的零线也有电流过大呢? 仅做为本人私下的想知道的问题,,,,还望高手指教
回复
6楼
三楼回答不错。
回复
7楼
。。。。。。。。楼上的,单相接地,接地电流是从电源经接地相线--接地点--大地,流回电源中性点,并不经过零线,所以如果保护失灵,烧毁的应该是相线而不是零线。。
回复
8楼
对不起 是我没说明白 我不是说短路电流,我是说另两相正常供电的线路在零线上所产生的不平衡电流
回复
9楼
三楼回答得很清楚了,以后就要跟贴了
回复
10楼
补充:在配电回路中,往往零线与相线一致,因为无法预料末端负荷的变化,像在星型带零线联结的加热器负载中,零线与相线一样,虽然在正常使用中,零线电流基本为零,但在其中一相故障时,零线电流与相线电流一样。而在类似电动机这种三相基本平衡的负载中可以零线可以小一些。电动机负载基本就不用零线。不知道补充的当否,各位批评指正。
回复