只有洗脸池,无淋浴、盆浴的卫生间要做等电位联结吗?
s9
s9 Lv.12
2004年06月29日 11:26:46
来自于防雷减灾
只看楼主

只有洗脸池,无淋浴、盆浴的卫生间要做等电位联结吗?看到有些图,比如公共卫生间,只要是有水,就设LEB,有必要吗。

只有洗脸池,无淋浴、盆浴的卫生间要做等电位联结吗?


看到有些图,比如公共卫生间,只要是有水,就设LEB,有必要吗。

免费打赏
黑客
2004年06月29日 12:29:00
2楼

俺觉得不必。楼主到这里再发表下意见:

http://www.gotocad.com/bbs7/dispbbs.asp?boardid=8&id=1207

回复
ttt001
2004年06月29日 13:08:00
3楼
无洗浴设备的卫生间可以不做。
回复
zbxingao
2004年06月29日 14:40:00
4楼

设计没有,当然不用做.

回复
yant
2004年06月29日 18:01:00
5楼

可以不做

回复
@树袋熊@
2004年06月29日 18:16:00
6楼
不用
回复
fanzhong6980
2004年06月29日 22:16:00
7楼
以下是引用s9在2004-6-29 11:27:00的发言:

只有洗脸池,无淋浴、盆浴的卫生间要做等电位联结吗?


看到有些图,比如公共卫生间,只要是有水,就设LEB,有必要吗。


公共卫生间,只有水,就设LEB,实在没必要.

对住宅双卫生间中只有洗脸池,无淋浴、盆浴的卫生间不必设计局部等电位联结;但装修增加淋浴喷头等设备时住户可自己增设局部等电位联结.

回复
板桥傻子
2004年06月30日 09:46:00
8楼
不用做有依据吗?