最近做作了一个盐水制冰池,盐水是通过水泵打进壳管蒸发器制冷后送进盐水池,再经过搅拌器推动,盐水从水箱的另一端被水泵抽出打进壳管蒸发器进行一次循环,水池长13米、宽5米、盐水深1米、装满冰桶后盐水池的盐水不超过30吨,水泵流量为80吨扬程19米,两个搅拌器推力合计80吨,现在经过循环测试发现水的流速非常不理想,水池几乎看不出水流,这种情况到底是什么原因?因该如解决呢?请赐教!
最近做作了一个盐水制冰池,盐水是通过水泵打进壳管蒸发器制冷后送进盐水池,再经过搅拌器推动,盐水从水箱的另一端被水泵抽出打进壳管蒸发器进行一次循环,水池长13米、宽5米、盐水深1米、装满冰桶后盐水池的盐水不超过30吨,水泵流量为80吨扬程19米,两个搅拌器推力合计80吨,现在经过循环测试发现水的流速非常不理想,水池几乎看不出水流,这种情况到底是什么原因?因该如解决呢?请赐教!
2楼
如果水流布局合理的话,两个搅拌器是足够的了。在冰池中的盐水流速不是很快,用眼睛观察水流是不会很明显的。
回复
3楼
盐水池基本是模拟浸泡螺旋管式蒸发器设计的,只不过被搅拌器推到水箱另一端的盐水不是从水池两侧的隔板外回到搅拌器的,而是被水泵抽走送进壳管式蒸发器换热后再由水管送到搅拌器上口,蒸发器是外置的壳管式蒸发器,水泵的流量和扬程是不是偏小,搅拌器工作时盐水流速因该是多少才合适呢?多谢赐教。
回复
4楼
搅拌器的布置不合理,这样的水流组织是非常差的。
回复
5楼
搅拌器安装不正确
回复
6楼
有可能是你水泵的功率不够大,从你流程图来看搅拌器安装应该没有错。搅拌器工作时盐水流速应该和你需要的盐水用量有关系,你的盐水用量是多少?
回复
7楼
有人可以告诉我盐水泵在启动前为什么要“放气”吗?盐水泵和热力清水泵的区别?
回复
8楼
盐水泵与普通水泵最大的区别在于其具有较好的防腐蚀特性,其叶轮、泵体的材料与普通水泵都有所不同。
回复
9楼
靠水泵来推动盐水池中的水流是不切实际的,水池中水的运转主要是靠搅拌器。
回复
10楼
先谢谢神州浩荡,如何设置搅拌器的位置最理想呢?水泵的流量与扬程应该是多少才可以达到冰桶间盐水流速0.5米/秒,望能详解。
回复
11楼
这是传统的盐水流程,搅拌器的位置也是这样的
回复