我在楼梯间设了疏散指示灯,审查提出:根据《建筑设计防火规范》10.2.6条“封闭楼梯间及其前室应设火灾事故照明(不仅设疏散指示标志)”疏散指示不属于“火灾事故照明”吗?规范原文如下:第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;三、观众厅,每层面积超过1500m
我在楼梯间设了疏散指示灯,审查提出:根据《建筑设计防火规范》10.2.6条“封闭楼梯间及其前室应设火灾事故照明(不仅设疏散指示标志)”疏散指示不属于“火灾事故照明”吗?
规范原文如下:
第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:
一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;
二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;
三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;
四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。
3楼
火灾应急照明包括疏散指示灯和火灾事故照明,仅靠疏散指示灯满足不了地面平均照度大于0.5LX,审图意见是要求你加疏散照明,比如带蓄电池的灯具。
回复
4楼
以下是引用城市边缘在2004-6-29 9:11:00的发言:
火灾应急照明包括疏散指示灯和火灾事故照明,仅靠疏散指示灯满足不了地面平均照度大于0.5LX,审图意见是要求你加疏散照明,比如带蓄电池的灯具。
认同
回复
5楼
以下是引用zlbsyx2002820在2004-6-29 9:17:00的发言:
应急照明包括疏散照明、备用照明、安全照明。《见民用建筑电气设计规范》11.3.2.1条,楼梯间设事故照明应该是为了疏散用的,楼主没错。
你的照明分类是对的,但是楼主只设了疏散指示灯,如何满足消防疏散要求(地面照度大于0.5LX,而疏散指示灯一般10米以上一个)?
回复
6楼
回复
7楼
以下是引用海盗在2004-6-29 9:30:00的发言:
要正常照明的50%照度
兄弟哪里得来的结论?
回复
8楼
七楼所说有误,不需要50%。同意城市边缘。
回复
9楼
以下是引用kai_qi在2004-6-29 10:10:00的发言:
七楼所说有误,不需要50%。同意城市边缘。
可参见
民规24.7.5
仅为火灾疏散标志照度0.5lx,但是本人认为封闭楼梯间还要有事故照明!
<此贴子已经被liangjie于2004-6-30 23:41:28编辑过>此贴子已经被liangjie于2004-6-30>
回复
10楼
《建筑设计防火规范》第10.2.7条:疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5LX。
《民规》的50%指暂时继续工作的备用照明,如酒店的餐厅等人员密集的地方。
<此贴子已经被liangjie于2004-7-1 0:03:17编辑过>此贴子已经被liangjie于2004-7-1>
回复
11楼
根据《民用建筑设计标准》规定:应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明,疏散照明的地面水平照度不宜低于0.5lx,工作场所内的安全照明的照度不宜低于该场所的一般照明照度的5%,备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电房和自备柴油发电机房)照度不低于一般照度的10%。审图的意见是正确的,我想这样的回答楼主应该满意吧。
<此贴子已经被liangjie于2004-6-30 23:42:12编辑过>此贴子已经被liangjie于2004-6-30>
回复
12楼
回复