请教标线根数的问题
guaiguai0625
Lv.2
2007年04月15日 17:45:17
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
看看这样连线有问题么?线根数各是多少?
看看这样连线有问题么?线根数各是多少?
de7a819d52523d31f22d.rar
0 B
立即下载
免费打赏
chengruishuidian
2007年04月17日 00:20:36
2楼
先下了
回复
chengruishuidian
2007年04月17日 00:45:21
3楼
标了一下,大家指导一下
回复
飞影道人
2007年04月20日 09:48:42
4楼
导线数量标得很对。
连线的问题是N(零)线进开关,施工时很容易将N线断开,不符合要求。
回复
fire_yue
2007年04月20日 11:39:12
5楼
图要是按规范走的话,那统计的时候进开关3根单开,灯与灯之间2根,插座间3根
回复
chengruishuidian
2007年04月20日 21:11:59
6楼
N(零)线没有进开关,只是从开关处路过,直接进灯了。
回复