请问:消火栓启动按钮控制线一定要直接接至消防泵控制柜?能接至火灾报警联动系统,通过程序控制启动泵?我看论坛上有些图纸是直接接至控制柜,有些是通过接线端子箱接至联动系统。
请问:消火栓启动按钮控制线一定要直接接至消防泵控制柜?能接至火灾报警联动系统,通过程序控制启动泵?我看论坛上有些图纸是直接接至控制柜,有些是通过接线端子箱接至联动系统。
2楼
消防设备不仅能用火灾报警联动系统,通过程序控制启动泵,还应有直接强启的控制线直接启动。两者都应有。
回复
3楼
一定要直接接至消防泵控制柜,是为了在报警装置失灵的情况下也可直接启泵。
回复
4楼
我也是这么做的。
可是我忘了有没有规范支持(强调)这种做法.
希望知道的能给出规范的名字。
回复
5楼
明白“消火栓启动按钮控制线”的工作原理,就知道该往哪里接了
回复
6楼
消防泵有四种起泵方式:
1.消火栓按钮直接起动。
2.消防联动。
3.消防指挥中心直接控制起动。
4.现场直接启动。
具体需要哪些还要参看相关规范要求。
回复
7楼
那警铃是不是也一起啊,接到消防泵控制柜呢。。那算是联动的吧?
回复