输入功率为1KW的压缩机可获取多少制冷量,是如何计算的
输入功率为1KW的压缩机可获取多少制冷量,是如何计算的
23楼
电功率乘以cop值等于制冷量
回复
24楼
电功率乘以cop值等于制冷量:time:
回复
25楼
这个肯定是和cop值有关了,cop值又取决于各个厂家产品的技术能力
1p=2.2kw(R22)
1p=1.5-1.8kw(R12)
1P=1.1kw(R142b)
回复
26楼
电功率乘以cop值等于制冷量,仅供产考
回复
27楼
不谈工况说这个,没有意义。:L
回复
28楼
得看制冷机的性能系数,大概是2.7KW左右吧
得看制冷机的性能系数,大概是2.7KW左右吧
得看制冷机的性能系数,大概是2.7KW左右吧
回复
29楼
楼上的在误导提问者,其实很多人都说得对,就是看COP,COP就是设备运行时的工况,即蒸发温度、冷凝温度、以及过冷度和过热度,这样对应出压缩机的COP值,再乘上输入功率,就是设备的制冷量了。