电缆选型专家得计算结果是否正确?单相8kV功率因数为0.8,线路计算电流才26.24A????
电缆选型专家得计算结果是否正确?单相8kV功率因数为0.8,线路计算电流才26.24A????
2楼
我从没用过这类的软件,不过我可以说单相8kV的功率,就算功率因数为1,那也不止26A呀!
回复
3楼
它是否把单相功率平分到3相中还是怎样?我算也觉得不对。
回复
4楼
8/0.22/1.732/0.8=26.24
软件是按单相380电压计算的,也就是说他认为你的负载是接在AB相的。
回复
5楼
对不起应该是8/0.22/1.732/0.8=26.24
回复
6楼
同意
回复
7楼
这个软件刚试用了一下,不会使用,没找到VV、YJV电缆是哪个,都标的****IEC,搞不清哪个是哪个。
回复
8楼
我也是,谁能解释一下。谢谢
回复
9楼
看来这个软件不太好用,有点问题哦。。。。。。。。。。。。。