求助,V型滤池的一些问题
linbt1981
linbt1981 Lv.7
2007年04月14日 17:28:55
来自于水处理
只看楼主

1.V型滤池能否不设水封?2.V型滤池的进水管、反冲洗排水、反冲洗进水及清水出水能否在同一侧,而排气管设在另外一侧?3.V型滤池能否去掉进水的三个渠道,而采用管道直接进入V型槽,采用阀门控制进入各个V型滤池的流量?由于V型滤池每天只有12~16h运行,反冲洗设在没有运行的时间里,用水泵控制表扫水的流量。即正常运行时水泵全开,反冲洗时只开一个小泵。

1.V型滤池能否不设水封?
2.V型滤池的进水管、反冲洗排水、反冲洗进水及清水出水能否在同一侧,而排气管设在另外一侧?
3.V型滤池能否去掉进水的三个渠道,而采用管道直接进入V型槽,采用阀门控制进入各个V型滤池的流量?由于V型滤池每天只有12~16h运行,反冲洗设在没有运行的时间里,用水泵控制表扫水的流量。即正常运行时水泵全开,反冲洗时只开一个小泵。
免费打赏
happyxinshu
2007年04月15日 12:42:20
2楼
从问题看楼主是第一次涉及V型滤池
1、水封是以前的做法,现在很少使用。真正的V型滤池是没有水封的。
2、原则上可以,但是一定布置不开,工程中已经证明!
3、不能采用阀门控制配水流量,变化幅度不易控制(V型滤池是恒水位过滤,水面的突然变化是会影响运行的)且进水的气动阀门要设计成全调节型会很贵,一般设计成全开全闭型,没有调节功能。
4、没见过滤池间歇运行的,太浪费了!!!
回复
linbt1981
2007年04月15日 20:32:41
3楼
滤池间接运行是因为处理海水,取水只在潮位较高时取,
而且没有设置调节池。
我是第一次做V型滤池,所以好多东西并不是太清楚,
只能下载别人的图纸,这些图纸上都设有水封,所以我也采用了水封。
回复
linbt1981
2007年04月15日 20:33:47
4楼
再问一个问题,V型滤池原则上应该可以做成任意尺寸的吧。比如3.0×5.5m×2格。
回复
happyxinshu
2007年04月15日 21:31:00
5楼
原则上是的!
但是滤池是有长宽比的,这点非常重要!
其尺寸要符合滤板的倍数,可见论坛关于滤板的帖子.
论坛上的大部分图纸只能看看,和实际工程差的太远!!!!
回复
linbt1981
2007年04月16日 08:00:50
6楼
谢谢happyxinshu
刚开始自己设计一个V型滤池还真难
回复
linbt1981
2007年04月16日 14:22:22
7楼
怎样控制V型滤池反冲洗时,水冲时的强度:5 l/m2.s
气水同时反冲洗时,水冲强度:4 l/m2.s
回复
linbt1981
2007年04月16日 14:25:41
8楼
怎样控制V型滤池在反冲洗时,单独水冲时强度:5 l/m2.s
气水同时反冲洗时水冲强度:4 l/m2.s
回复
happyxinshu
2007年04月16日 16:44:40
9楼
看来你老兄是真的要开始做设计了,呵呵!
从控制上讲,气冲和水冲的强度规范中有一个范围,可以看看!
但是单独气冲或水冲时,与混合冲洗的强度应当是2倍的关系:单独水冲如果是5,气水同时冲时就应该是2.5,不能用其它数据。这样选设备一定是三台,二用一备。混合冲洗时开一台,全冲洗时开二台,非常好控制!
回复
aswater2008
2007年07月14日 22:41:09
10楼
哈哈说的还真不错的呀
回复
geogree
2008年05月20日 11:00:08
11楼
我想问一个问题,就是怎么知道什么时候反冲洗呢?是要看压力吗?还是设定固定的时间呢?
回复

相关推荐