我们单位买了一台螺杆式机组运行电流为78A而启动时有380A左右。我请教了调试的师傅他说是星三角启动是正常的,但是星三角不该有这么大的电流也,是为什么呀,运行确能正常工作
我们单位买了一台螺杆式机组运行电流为78A而启动时有380A左右。我请教了调试的师傅他说是星三角启动是正常的,但是星三角不该有这么大的电流也,是为什么呀,运行确能正常工作
2楼
如果是瞬间电流那就是正常的
回复
3楼
开机的时候,电动机需要大的功率才能保证压缩机的转动,由于有有了惯性力,运行一段时间后,所需功率变小,电流也就变小,属于正常现象。
举一个生活中的例子,我们开始的时候推车需要用很大的劲才能推动,之后就很轻松了,一样的道理!
回复
4楼
我觉得不正常,可能是启动的时间没有减载,才造成启动电流大。你可以检查一下加减载控制系统。
回复
5楼
启动电流超过运行电流三到五倍 太正常了啊 我还没见过低于这个倍数的勒.
回复
6楼
正常的起动电流是额定电流的3-5倍
回复
7楼
多谢各们的热心回答的确是正常的,我记得好像是启动电流是运行电流的2-7倍
回复