螺杆式机组为什么电流启动时大于运行电流5倍左右
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2007年04月14日 15:20:26
来自于制冷技术
只看楼主

我们单位买了一台螺杆式机组运行电流为78A而启动时有380A左右。我请教了调试的师傅他说是星三角启动是正常的,但是星三角不该有这么大的电流也,是为什么呀,运行确能正常工作

我们单位买了一台螺杆式机组运行电流为78A而启动时有380A左右。我请教了调试的师傅他说是星三角启动是正常的,但是星三角不该有这么大的电流也,是为什么呀,运行确能正常工作
免费打赏
jwb800521
2007年05月17日 09:48:48
2楼
如果是瞬间电流那就是正常的
回复
峰哥
2007年05月17日 11:47:20
3楼
开机的时候,电动机需要大的功率才能保证压缩机的转动,由于有有了惯性力,运行一段时间后,所需功率变小,电流也就变小,属于正常现象。
举一个生活中的例子,我们开始的时候推车需要用很大的劲才能推动,之后就很轻松了,一样的道理!
回复
dus.123
2007年05月18日 09:33:03
4楼
我觉得不正常,可能是启动的时间没有减载,才造成启动电流大。你可以检查一下加减载控制系统。
回复
pqc921
2007年05月18日 15:56:59
5楼
启动电流超过运行电流三到五倍 太正常了啊 我还没见过低于这个倍数的勒.
回复
zxcv10071532
2007年05月22日 13:42:55
6楼
正常的起动电流是额定电流的3-5倍
回复
cjy982916
2007年05月30日 11:07:40
7楼
多谢各们的热心回答的确是正常的,我记得好像是启动电流是运行电流的2-7倍
回复

相关推荐