我公司是一家化工企业,采用10KV进线,变电后配电,昨天供电局发生负荷开关跳闸,引起我单位部分电机跳闸,我想请教各位高手,这原因是什么?我的分析是这样的:供电电源发生跳闸,自动重合闸后,电压发生波动,引起部分电机的接触器的线圈失电,造成电机停运,接触器的吸合线圈的电压要求有的在75%-85%,有的并不一定,同时我怀疑是否跟接触器内部的衔铁的接口处的粗糙不平有关.请各位进来的师傅指点迷津,谢谢了!!!!!!!
我公司是一家化工企业,采用10KV进线,变电后配电,昨天供电局发生负荷开关跳闸,引起我单位部分电机跳闸,我想请教各位高手,这原因是什么?
我的分析是这样的:供电电源发生跳闸,自动重合闸后,电压发生波动,引起部分电机的接触器的线圈失电,造成电机停运,接触器的吸合线圈的电压要求有的在75%-85%,有的并不一定,同时我怀疑是否跟接触器内部的衔铁的接口处的粗糙不平有关.
请各位进来的师傅指点迷津,谢谢了!!!!!!!
2楼
怎么没人理我,自己顶顶!
回复
3楼
具体我也不清楚,我在拭目以待
回复
4楼
回复
5楼
是高压电机还是低压电机!
不过一般电机只要是停电都会跳闸,除非用什么延时接触器双回路自动切换电源!
回复
6楼
都是低压电机,接触器都选用普通的CJ20,没有选用延时接触器
一小部分电机的电气回路断开,但是还有大多数电机继续运行,会不会是供电电源的瞬时断开,由于接触器对电压等级的不同要求,线圈的消磁反应也各不相同,所以造成停机
回复
7楼
属于控制电机的接触器失压分开了。
回复
8楼
既然楼主说跳闸,那就是空开跳闸了?
与接触器没关系,是重合闸后电源与电机不同步引起的。
用延时接触器延时一定时间(大概2S),电动机剩磁减弱,再投入。
回复
9楼
可不可以把失压线跳开?
回复
10楼
自动重合闸有一个零点几秒至一点几秒的时限,所以当自动重合闸动作时接触器分断是正常的。
要求自起动的I类负荷电机需要解除其交流接触器的瞬时失压保护功能,可采取以下两种方法:
1. 采用直流线圈的交流接触器,并且其控制回路用蓄电池供电。
2. 不用按钮,用转换开关控制接触器。这样当电源短时中断时,即使接触器分断了,由于其控制回路仍保持接通,电源恢复时接触器仍可吸合,使电机自起动。
采用上述方法时需要为电机另装延时10秒左右的失压保护。
回复
11楼
自动重合闸有一个零点几秒至一点几秒的时限,所以当自动重合闸动作时接触器分断是正常的。
回复