2楼
看一下脚手架规范和图集,上面有具体要求。没有资料的话,可以在网上下载一些免费的资料。
回复
3楼
就这么搭设,规范说的不能超过主节点30公分,你到哪里附墙去?
如果结构层高不超过3.6米,采用每层结构上,按照三跨的距离设置附墙点,层高有超过按照两跨设置。
这是我们地区的做法,好几年没出事过。
然而:预埋钢管太短了,连扣件自身都扣不够,不应该,切连墙杆和架子、预埋管,应采用双扣件(实际是三扣件)。
[
本帖最后由 ggm7713 于 2012-9-25 11:05 编辑 ]
回复
4楼
受教了,我也是新手
回复
5楼
回复
6楼
学习学习。。。。
回复
7楼
连墙主要有如下几个原则:
1、扣件连接间距按计算;
2、采用刚性连接;
3、如果计算是采用双扣件的连接,注意如何才算是双扣件连接,像三楼所说的那种在原来的扣件两侧各加一个扣件(形成三扣件)并不是真正意义上的双扣件连接;
4、尽可能采取减少对结构有害部位的连接;
5、尽可能的采用方便后期二次结构、抹灰、保温等的施工的连接方式。
回复
8楼
回复
9楼
学习一下!
回复
10楼
柔性还是刚性连接要看建筑物的高度的,连墙件的设置根据脚手架的方案来,一般要在后面设置一个保险扣件的。
回复