一个工程项目中住户强电配电箱设计院设计为各插座回路设一2P漏电开关,甲方更改为在总断路器加一2P漏电保护器,各插座回路为普通1P空开.可行否?

一个工程项目中住户强电配电箱设计院设计为各插座回路设一2P漏电开关,甲方更改为在总断路器加一2P漏电保护器,各插座回路为普通1P空开.可行否?
免费打赏
老灰兔子
2007年04月13日 23:11:51
2楼
各个住户都是这样使用的.在没有设计图时,施工的电工师傅也是这样做的,个人认为这样没有什么不可以!

因为这是一般的民居,不是对供电要求特别稳定的场合.
回复
luys668
2007年04月13日 23:40:56
3楼
每一个插座回路应该独立安装一个漏电开关,总开关用一个2P的空气开关就可以了!因为如果只是总开关用漏电开关的话,如果有一路插座漏电,那么全部都没电了,那是不允许的.至少我们这里全都是这样做的.
回复
duanjiantcl
2007年04月16日 11:50:00
4楼
我认为设计院的方案比较合理.同意3楼的观点,不过设计规范也没有对这2种方案有强制规定.
回复
grj113
2007年05月01日 15:43:00
5楼
好象现在有规范要求灯回路也要求加漏保啊!
回复
cxwwhw
2007年05月21日 11:01:32
6楼
应该根据强电插座使用设备的特点来选择,每路增加费用大些,但合理安全影响面小,总的回路加,省钱,影响面大。
个人认为,设计院的方案合理。
回复
liermin1210069
2007年10月19日 16:22:51
7楼
同意三楼
回复
北大山人
2007年10月19日 21:26:56
8楼
现在分路保护和控制已经非常普遍了,这样做用电可靠性高,相互影响小,我不赞同改动,应按照设计安装。说句实在话,总比卫生间漏电全家都掉电好吧?再说开关的价格目前也不高,这样做更值。
回复
zxcwdzjm
2009年02月10日 11:12:22
9楼
肯定要优先考虑整体的可靠安全运行。不宜改动
回复
kukuspace
2009年02月12日 09:55:50
10楼
设计院的合理,建议不要改动。总开一般是不要加漏电的,影响范围大,还有就是故障时不好找故障点。
回复
码头电气
2009年02月12日 10:39:42
11楼
听设计院的,这点钱就不要省了
回复