今天碰到一件很奇怪的事情:日光灯为2x40W,菲利浦的。整流器为普通整流器,2个,每隔40W。日光灯为防水的,就是说用罩子罩住的。吸顶安装。现在点了10个小时后,就发现不会亮了。拆开一看,整流器已经烧焦了!!房间里有50盏灯左右,有10多盏是这样的。而且没有坏的灯里面的整流器摸上去很烫。电压是正常的,226V,电流为0.2A。大家能解释吗?
进入日光灯的电源为两根线,电压正常。
日光灯里面接线正常,绝缘良好。
应该都是正常的呀!
回复
4楼
是不是谐波造成的?
回复
5楼
以下是引用xhf2411在2004-6-25 11:51:00的发言:
是不是谐波造成的?
最简单的日光灯线路,应该没有这么复杂吧?再说谐波也不会造成这么大的发热吧?
回复
6楼
镇流器质量事故,假货
回复
7楼
我以前也有过这样的情况 不过没有你这么多 是镇流器的质量问题!
回复
8楼
有可能是质量问题。现在假冒伪劣实在是太多了!
曾经有业主不让我们用梅兰日兰的断路器,倒不是价格问题,只是假冒的太多了。
回复
9楼
灯管与镇流器功率匹配吗 .两个镇流器是怎么接线搞清了吗
回复
10楼
使用的是冒牌的菲利浦灯具!
回复
11楼
电流不大对?日光灯功率因数有这么高吗 ?
回复