1111111111111
1111111111111
1.框架电流是63A,对
2.Compact不太清楚,性能指的是分断能力的高低。
3.有级调整
4.
5.NSD指的是经济型。
6.300mA
天!!~~~问题太多了~~
C65N系列当然就只能从额定电流选了。
NS系列的三种分断能力当然是治短路分断能力了,不是说明了嘛,三种的分断能力就是N≤H≤L了,选用时根据计算出来的短路电流来确定是否需要较大的分断能力了。
NS系列断路器如果配置STR22SE或者STR53UE电子式脱扣器的话,有很多整定电流可以调啊,它的整定电流是用通过调节Io和Ir来实现的,In×Io×Ir的值就是整定电流了。
计算电流时280A:280A×1.1=308A,则整定电流要≥308A。如果选择NS400 N+STR22SE的话,就是要In×Io×Ir=400×0.8×0.98=400×0.784=313.6A,如果是选择NS400 N+TM的话,就是In×Ir=400×0.8=320A,具体标注,我要查一下,本来是很喜欢施耐德的,但是因价格原因一直没机会用。。弄得现在记不清怎么标了。
施耐德的手册对产品介绍得比较细致,而且还省去了那些我们设计时很少关心的尺寸,觉得看起来比较舒服。只是很少有说明标注方式。
现在由于控制价格的问题,基本用TCL和正泰的。。
问题4:随便标吧,实在不行就写:NS400N/3P+vigi NS Is=320A ΔI=300mA;
这样说订货时总该不会产生歧异吧。。