请教,车间动力箱负荷计算问题
azbd
azbd Lv.7
2012年09月21日 16:53:46
只看楼主

最近设计一个机械加工厂房,主要设备为车、磨、铣各种机床。在负荷计算时,发现需要系数非常低。这个系数用于整个车间负荷计算应该是合理的。但对于每个动力配电箱的系数就不知道该如何取值了。请问一下这个系数该如何取?1、若有4台60kW的龙门刨,可以用一个配电箱供电吗?该如何计算负荷?2、对于10来台小型机床的配电箱,又该如何计算负荷?

最近设计一个机械加工厂房,主要设备为车、磨、铣各种机床。在负荷计算时,发现需要系数非常低。这个系数用于整个车间负荷计算应该是合理的。但对于每个动力配电箱的系数就不知道该如何取值了。请问一下这个系数该如何取?
1、若有4台60kW的龙门刨,可以用一个配电箱供电吗?该如何计算负荷?
2、对于10来台小型机床的配电箱,又该如何计算负荷?
免费打赏
azbd
2012年09月23日 07:30:00
2楼
就没有搞过工业建筑设计的吗?
回复
w2315835925
2012年09月23日 17:07:10
3楼
可以共用一个配电箱,每台设备设一个断路器,配电箱设一个主断路器
回复
lingxuct
2012年09月23日 19:32:48
4楼
我记得龙门刨是55KW交流电机带直流发电机,加上交磁扩大机、其他传动电机和冷却泵,总的在60KW左右。

“4台60kW的龙门刨,可以用一个配电箱供电吗?”个人认为不妥,一是龙门刨体积较大,长约占地12米,4台放在一起也有48米,没必要从一个配电箱供电,且龙刨在精加工车间是属于大设备,尽量从配电室一台一路的好。

又因其他机床用电都在5KW以下(大的立车除外),一台龙刨附带几台小机床,就会感觉很舒服。
回复