10kV侧主变进线加接地刀的,有什么特别用意吗?
txl12505
txl12505 Lv.2
2012年09月21日 14:55:16
只看楼主

有哪位同胞见过,10kV侧主变进线加接地刀的,有什么特别用意,可行吗?求指点,谢谢

有哪位同胞见过,10kV侧主变进线加接地刀的,有什么特别用意,可行吗?求指点,谢谢
免费打赏
dlizhengang
2012年09月21日 18:42:29
2楼
10KV变压器的进线,是配电出线,自然要加接地开关。
回复
txl12505
2012年09月21日 22:09:49
3楼
做过好多变电站,10kV侧只给变压器出线,电容器出线柜加接地刀,从没见过给主变进线及PT加接地刀的,这次是见到一个哈萨克的国外项目加接地刀,不太明白,也不知道什么用意,求高手指点。
回复
wboy8759
2012年09月22日 13:00:47
4楼


也许是哈国的规定要求加的吧
回复
lingxuct
2012年09月23日 19:38:01
5楼
变压器高压是10KV,二次电压是不是更低?怎么说成主变了?

高压是10KV的变压器是用户变,高压柜是出线柜,加地刀是非常正常的事。
回复
txl12505
2012年09月26日 10:44:09
6楼
主变是110/10kV,10kV相对变压器来说是低压侧。
回复
dylan3940
2012年09月26日 11:41:11
7楼
PT柜加接地开关我做过,用处就是整段柜检修时候主母线接地,不用人工挂地线。满足五防。相比人工验电后挂地线要更加接地可靠。
回复
flyingz_hy
2012年09月27日 19:43:04
8楼
我怀疑楼主是刚学电气的。。
回复
hanzhg54
2012年09月29日 21:12:33
9楼

那就不是进线柜,而是主变出线的柜子。确实感觉可以不用。
回复
lingxuct
2012年09月30日 15:16:48
10楼

那么,在1楼就说错了,进线是110KV,10KV是出线,装接地刀闸是非常正常的事。
回复
ssqqugamd
2012年10月01日 09:15:53
11楼
没有错!进出线加接地刀是仃电维修安全上的要求,为了运行安全必需加装电气联锁以防误操作。
回复

相关推荐

APP内打开