有哪位同胞见过,10kV侧主变进线加接地刀的,有什么特别用意,可行吗?求指点,谢谢
有哪位同胞见过,10kV侧主变进线加接地刀的,有什么特别用意,可行吗?求指点,谢谢
2楼
10KV变压器的进线,是配电出线,自然要加接地开关。
回复
3楼
做过好多变电站,10kV侧只给变压器出线,电容器出线柜加接地刀,从没见过给主变进线及PT加接地刀的,这次是见到一个哈萨克的国外项目加接地刀,不太明白,也不知道什么用意,求高手指点。
回复
4楼
也许是哈国的规定要求加的吧
回复
5楼
变压器高压是10KV,二次电压是不是更低?怎么说成主变了?
高压是10KV的变压器是用户变,高压柜是出线柜,加地刀是非常正常的事。
回复
6楼
主变是110/10kV,10kV相对变压器来说是低压侧。
回复
7楼
PT柜加接地开关我做过,用处就是整段柜检修时候主母线接地,不用人工挂地线。满足五防。相比人工验电后挂地线要更加接地可靠。
回复
8楼
我怀疑楼主是刚学电气的。。
回复
9楼
那就不是进线柜,而是主变出线的柜子。确实感觉可以不用。
回复
10楼
那么,在1楼就说错了,进线是110KV,10KV是出线,装接地刀闸是非常正常的事。
回复
11楼
没有错!进出线加接地刀是仃电维修安全上的要求,为了运行安全必需加装电气联锁以防误操作。
回复