灯具接地线是否可以与插座的接地线共用
llylookfor
llylookfor Lv.2
2007年04月13日 11:22:31
只看楼主

灯具接地线是否可以与插座的接地线共用?比如卫生间的镜前等安装高度在1.8米的话,案规范需要接地,那我是否可以就近从卫生间的插座的PE 线接来呢 ?

灯具接地线是否可以与插座的接地线共用?比如卫生间的镜前等安装高度在1.8米的话,案规范需要接地,那我是否可以就近从卫生间的插座的PE 线接来呢 ?
免费打赏
会飞的海豚
2007年04月18日 17:09:06
22楼
不行,因为插座回路用的是漏电开关,而灯具回路用的是单极短路器,性质不一样。
回复
workwxj@co163
2007年04月18日 19:13:12
23楼
既然需要接地就应该从照明回路中直接引L N PEN 三根线出来
回复
sonic_81
2007年04月18日 22:41:02
24楼
从旁边的插座引来不妥吧。
回复
59717
2007年04月19日 07:17:57
25楼
可以的
回复
llylookfor
2007年04月23日 10:33:22
26楼
能 或者不能的理由在哪里呢 ?
回复

相关推荐

APP内打开