一大平面建筑,轴距为9米,12米。9米方向2道次梁,12米方向3道次梁。主梁高1000mm,次梁高700mm,顶板厚100mm,层高6.6m。也就是说共有12个小格。我的方法:先是画圆,探测器保护半径为6.6m,所以2个探测器就可以了。但是GB50116-98附录C中《按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数》最下面——当感烟探测器保护面积为80平米,梁间区域面积Q小等于16平米时,一个探测器只能保护5个梁间区域!!!??(这样就得布3个探测器了)可是对于井字梁来说,保护了5个不就是保护了6个了吗?我想问问大家这样的情况布几个?还有附录C划分保护梁间区域的道理是什么?
次梁没有超过600MM,只要同时满足保护半径和保护面积就行,所以三个就够了
回复
34楼
在附录C中,保护面积A为80,Q小于等于16,梁间区域的个数为5个。请问,假如Q为8,保护的区域个数还是5个吗?80/8=10。
回复
35楼
从理论上3个没错,但是从工程实际来看我觉得4个有道理,如果有兴趣研究,请下载附件。
回复
36楼
特例可以做在梁底下的,有高度要求!
回复
37楼
我觉得应该说说这个建筑的用途再考虑装几个
如果需要隐蔽的那就得装12个
若没有其他要求的可装3个在梁上,但要考虑安装是梁的受力问题。
回复
38楼
我发现有的人设计纯粹是死板的很。设12个的请你算一下平均每平方米的造价,你看甲方会不会把你的设计费扣掉。
回复
39楼
是12个
回复
40楼
同意楼上的观点,应该是一只交流接触器,可能是搂主不留神给搞错了,请楼主给预答复。
回复
41楼
同意楼上的观点,应该是一只交流接触器,可能是搂主不留神给搞错了,请楼主给预答复。
回复
42楼
同意楼上的观点,应该是一只交流接触器,可能是搂主不留神给搞错了,请楼主给预答复。
回复