24层剪力墙,最大位移与层间平均位移比超限,考虑偶然偏心下底部最大位移与层间平均位移比1.59,V字形结构,很难调整,请较大家有什么好办法吗

24层剪力墙,最大位移与层间平均位移比超限,考虑偶然偏心下底部最大位移与层间平均位移比1.59,V字形结构,很难调整,请较大家有什么好办法吗
免费打赏
xinxiangweijie
2007年04月13日 10:07:11
2楼
能不能把模型的数据上传上来,大家一起看看
回复
xinxiangweijie
2007年04月13日 10:08:53
3楼
能不能计算的数据传上来大家一起看看好吗?看不到东西,说起来很 泛泛的
回复
stary-bird
2007年04月13日 21:45:14
4楼
1。加强结合部的连接;
2。控制端部刚度,限制其侧移。
3。当满足扭振与侧振周期比时,册移比就好控制了。
回复
lydykj
2007年04月14日 23:13:28
5楼

谢谢,外围全为连梁,周期1平动0.90,2平动0.80,但是层间位移数值很小,,按1.5(最大位移与层间平均位移比)超点,要图太紧,调太累,不知道调那里.
回复
jasonlee131
2007年04月14日 23:18:30
6楼
位移比的限值是对结构平面规则性的控制,跟建筑结构的平面布置有很大的关系.
回复
lydykj
2007年04月14日 23:30:36
7楼

谢谢,但现在建筑将究造形,那管结构咋干.最近晚上九点下班,离疯不远了.
回复
jasonlee131
2007年04月15日 00:19:19
8楼


兄弟,看看我的时间吧,我已经疯都疯了哈.
回复
sdk841210
2007年04月15日 12:41:57
9楼
结构布置不合理,扭转厉害,建议调整模型
回复
lydykj
2007年04月15日 22:14:15
10楼
模型质心附近正好是电梯井筒,找不到削弱的地方.
回复
jingjm
2007年04月16日 10:20:39
11楼
抗扭刚度不足,能否加强外墙周边连梁,加宽和高,如非落地窗处,把连梁上翻。
调调吧,不然审图通不过的。